网问答>>16A进10A出的机柜PDU电压如何变化
问题
已解决

16A进10A出的机柜PDU电压如何变化

时间:2018-11-12 11:29:02
机房PDU有16A进10A出/10A进10A出,那么从配电箱到机柜的线路应该配多少的电?10A出的电路又可以插什么样的设备呢?机房设备一般都是220V/10A的电源吧?
最佳回答
1、从负载功率上讲:普通插座的电缆配置负载都比较的弱,大多数标称额定10A;采用1.5mm2的电缆,有少数厂家会标称16A4000W,根据国家电缆线材标准,无论是哪一种配置,普通插座的额定承载功率很难真正达到4000W以上。可见难以满足目前日益迅速壮大的机房要求。 PDU(POWER DISTRIBUTION UNIT)无疑是很大程度上解决了这一问题,因为其任意一个部件都是可以条件定制,完全可以满足机房用电环境的安全。目前工业插头应用在PDU上也越来越广泛,其电流数可以满足在16A、32A、65A、125A等等更多的需求,因此采用普通非专业插座用在机柜上是非常错误的。 2、从材料上讲:普通的一般是塑料的,而PDU是全金属的。如果负载过大,PDU有防火的功能,而普通的插座没有。由于PDU 是金属外壳,所以具有防静电的功能,这对敏感的电子设备免受静电危害等影响。从而保护设备的稳定运行。 3、从功能上讲:普通的插座只有供电过载和总控等功能,插孔的输出也是很单调的;而PDU不仅功能繁多(有防雷功能、总控开关、过载保护、电流电压显示、远程监控功能、烟感温湿度在线检测等)而且输出模块的制式可以根据具体的情况进行合理搭配和选择。(有国标、美标、国际IEC、德标等) 4、从使用寿命上讲:普通的插座一般为2-3年。插拔4500-5000左右,而PDU插座采用超级导通金属材料——锡(磷)青铜。具有良好耐磨性与导电性,满负载通电一小时,温升只有20度,远低于国家标准的45度,有效阻止元件发热。热插拔10000以上,使用寿命高达10年,是普通插座的5倍以上。
时间:2018-11-12 11:29:11