网问答>>欧姆龙plc型号中各字母所代表的作用是什么?
问题
已解决

欧姆龙plc型号中各字母所代表的作用是什么?

时间:2024-04-18 11:42:19
欧姆龙plc型号中各字母所代表的作用是什么?
最佳回答
1. A:模拟通道2. D:数据区3. H:保持继电器4. IO:输入输出点5. W:内部继电器6. C:计数器7. T:定时器8. CF:系统标记,另外需要查看硬件说明书。欧姆龙PLC具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。欧姆龙PLC也能用于包装系统,并支持HACCP(寄生脉冲分析关键控制点)过程处理标准。扩展资料:欧姆龙PLC使用说明:一、保养规程、设备定期测试、调整规定:1. 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接。2. 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压。二、设备定期清扫的规定:1. 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生。2. 每三个月更换电源机架下方过滤网。三、检修前准备、检修规程:1. 检修前准备好工具。2. 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真做防静电准备工作。3. 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌。四、设备拆装顺序及方法:1. 停机检修,必须两个人以上监护操作。2. 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置。3. 关闭PLC供电的总电源,然后关闭其他给模坂供电的电源。4. 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下。5. CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下。6. 安装时以相反顺序进行。五、检修工艺及技术要求:1. 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量。2. 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下。3. 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱。4. 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失。5. 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮。6. 拔插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并远离产生静电的物品。7. 更换元件不得带电操作。8. 检修后模板安装一定要安插到位。
时间:2024-04-18 11:42:23
本类最有帮助
Copyright © 2008-2013 www.wangwenda.com All rights reserved.冀ICP备12000710号-1
投诉邮箱: