网问答>>星形转三角降压启动控制中,接触器辅助触头先断了,那怎么完成自锁?
问题
已解决

星形转三角降压启动控制中,接触器辅助触头先断了,那怎么完成自锁?

时间:2024-03-12 21:11:33
如图所示,KM2线圈得电,那么KM2的常闭触点应该是先断开的,紧接着KT的触点也断开,那么此时KM2的常开触点应该还没来得及闭合啊,他怎么完成自锁的啊,KM2得电的时候到底是辅助常开先闭合,还是辅助常闭先断开呢
最佳回答
km2和km3有联锁关系。星型启动时,因km3辅助常闭断开km2不得电,KT线圈得电,延时断开km3回路同时延时闭合km2回路,此时:1,km3辅助常闭触头闭合为km2线圈得电提供通路;2,KT延时闭合触头闭合接通km2线圈;3,km2辅助常开闭合自锁;4,km2辅助常闭断开KT和km3。
时间:2024-03-12 21:11:34