网问答>>带漏电保护的空气开关,按T测试按钮,有震动感,同时漏电指示弹出,但不跳闸。而模拟漏电会瞬间跳闸!
问题
已解决

带漏电保护的空气开关,按T测试按钮,有震动感,同时漏电指示弹出,但不跳闸。而模拟漏电会瞬间跳闸!

时间:2021-01-25 07:12:18
按测试按钮,有连续震动感,同时漏电指示弹出,但不跳闸。而在插座引出火线接触潮湿地面就瞬间跳闸。用的是福田DZ47SLE-63(带漏电保护的空气开关),不知道是厂家这样设计还是漏电断路器有问题。
最佳回答
漏电保护器按这个T按钮如果跳闸说明这个保护器坏掉了,没有漏电短路保护功能,只要是正常的漏电保护器,按这个T按钮测试漏电都会跳闸的,如果按测试按钮不跳闸说明开关就坏掉了,这个不分品牌的,所有品牌漏电测试按钮都是一样的道理
时间:2021-01-25 07:12:25